土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库II级设计喷淋系统时设不了消防高位水箱怎么办

仓库II级设计喷淋系统时设不了消防高位水箱怎么办

发布于:2009-01-12 20:21:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库最大净空高度10.8米,最大储物高度8米,仓库为II级,采用早期抑制快速响应喷头,在设计喷淋系统时, 仓库屋顶设不了消防高位水箱,按 <喷规> 10.3.2” 设不了消防高位水箱,设气压供水设备,气压供水设备的有效水容积按系统最不利处4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量确定”.一只喷头用水量为7.45L/S, 4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量17.88立方米, 气压供水设备的有效水容积有18立方米的吗? 大家来说说
  • 夕阳虹间
    夕阳虹间 沙发
    有,做过个4S店,水池放室外,13个立方的卧式罐
    2014-12-24 15:44:24