土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于喷淋泵的开启控制问题

请教:关于喷淋泵的开启控制问题

发布于:2005-04-12 09:15:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我一直对稳高压有疑问..想请教大家....比如..一栋高层普通办公楼.屋顶做了高位消防水箱..且高度满足最不利点消防压力要求...那我地下的水泵房自喷系统怎么做?只用做两台喷淋主泵(一用一备)么?
喷淋稳压泵和稳压罐要设么?如果不设的话..喷淋泵的开启如何控制?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    其实楼主的提法挺不错的,也对系统有了相当的了解。不过个人认为管网漏水对于改变系统压力不具有根本影响。除非施工有很大问题。
    2005-04-12 10:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    还是没搞懂,呵呵。喷淋泵的控制由压力开关控制。
    报警阀有个小罐,能避免误操作。
    水箱压力能满足要求,不需要设稳压装置。
    2005-04-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0