土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的漆包线截面有多大?

变压器的漆包线截面有多大?

发布于:2009-01-12 17:32:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
比如500kVA的油变,二次绕组漆包线的截面大概有多大,需要与额定电流722A相匹配吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chwd5
    chwd5 沙发
    和5楼说的差不多 我看到过的
    2009-01-27 15:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    呵呵,看来是对变压器内部情况不理解。
    油浸变压器导线的载流量一般按照8-10A/mm2计算(记忆可能有误),额定电流722,大致是100mm2左右的导线,一般使用缠以绝缘纸或棉纱带的扁铜带绕制,不再使用园漆包线了。
    2009-01-13 14:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多