土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怪问题

怪问题

发布于:2009-01-12 11:09:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天去修一台将军的1P分体空调发现漏F,于是补焊加F发现在制热状态下高压压力怎么也打不上去只能打到1.4MP出风温度也较底外机不结露也不结霜,使维修陷入僵局。
后来又叫店里的一个老师傅去听他讲他是放F重新抽空后高压压力就上去了出风温度也好了高风40度。
使我纳闷的是为什么系统没有抽空会出现高压打不上去而低压不结霜也不结露呢?我去的时候是用F排的空。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 沙发
    我是个新手,正是学习的时候,希望有错大家帮帮我指正呀
    不知道你用的F是什么,但不管怎么样我觉得不是系统没有抽空的问题。如果系统里还有空气的话,据我的浅见,压力应该可高才对。我觉得还是冷媒严重不足。只要加够冷媒肯定能打上高压!
    有不对的地方希望各位指教!:loveliness:
    2009-01-12 16:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    系统没有抽真空,氟加的一定也不够(指的是重量),低压压力测量了吗?肯定已是负压了。当然高压打不上去。
    2009-01-12 13:07:12

    回复 举报
    赞同0