请教2600平方米的厂房雨淋阀要设N个吗?
请教2600平方米的厂房雨淋阀要设N个吗?
GB50084-2001自动喷水规范中第5.0.4中说:雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积,厂房中危险级的作用面积是160平方米。现在我设计一个高度为11米,长宽是130m*21m的木器厂房,请教高手,雨淋阀是否要设置17台的雨淋阀?
发布于
2005-04-11 23:15:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
swgy_4251
规范又没明确规定要做雨淋系统啊!用湿式系统即可,不过要按高大净空场所设置!
2009-03-13 15:18:13
来自 PC
评论
举报
zp_ks
遇到过类似的问题,后来跟甲方讨论后,降低了建筑高度,改用普通湿式喷淋系统。感觉如果这样的话,可以改用消防炮系统,可惜我没有用过,也没见到过类似的图纸,有的话,大伙共享一下,施工什么的都好