多次办公楼屋顶水箱是否要设增压泵?
多次办公楼屋顶水箱是否要设增压泵?
如果不设的话,最不利消火栓 如何满足7m的水柱?
发布于
2009-01-12 09:51:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
billdog
兄弟,规范正文和条文说明有冲突时,以
正文
为准!:lol :lol :lol
[
本帖最后由 billdog 于 2009-1-15 17:07 编辑
]
2009-01-15 17:06:15
来自 PC
评论
举报
billdog
水箱要是设在建筑物的最高处的话是不需要设增压泵的,建规8.4.3条第8点说的很明确“。。。。。。和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮。。。。。。”
2009-01-15 17:04:15