土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 甲方要求在各栋楼的入户管上安装减压阀,而希望少安装减压稳压栓的问题

甲方要求在各栋楼的入户管上安装减压阀,而希望少安装减压稳压栓的问题

发布于:2009-01-11 21:48:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位:
消防泵扬程140m,此设计小区中,有26层,18层,11层,10层和人防地下室,为了保证消火栓出口的动压控制在0.5MPa以内,对于11层、10层、人防地下室的消火栓全部采用的是减压稳压栓。18层的楼是从负一层到十一层采用减压栓。26层的楼是从负一层到18层采用减压栓。甲方认为减压栓的造价太贵,建议在各栋楼的入户管上加设减压阀,通过减压阀的调整,在保证各栋楼的最不利点充实水柱所需的压力下,还超压的部分,采用稳压栓。此减少稳压栓的数量,降低造价。但是有人说,曾加减压阀还需增加消火栓立管两根。请教,这种说法是否正确?从什么材料中能找到相关说明?不胜感谢!
(我们采用的是集中临时高压消防给水系统。这些栋楼的消防给水共用一个消防泵房,一台消防泵。)

[ 本帖最后由 yll860913 于 2009-2-11 22:41 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • prelive
    prelive 沙发
    我就进来学习下哈
    2016-08-11 15:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    高层竖向超压应分区,这时可采用减压阀进行分区。而消火栓采用减压稳压型是因为动压超过0.5Mpa .小区中11层,10层的住宅你算一下系统压力,只要满足规范要求,单个建筑入口处是可以做减压阀,但必须做一用一备,而且即使你用了减压阀,你本建筑只能相应减少减压稳压消火栓设置的楼层数,可能数量并不是很可观,但一定要如此的话,可以这么做
    2014-12-05 14:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问主机供水能达到790吨/小时吗?

我们水厂用两台新水泵供水:主机为160KW,扬程56米(实际高度是48米),790吨/小时。辅助补水用135KW,扬程56米,610吨/小时.两台水泵出水供同一主管进入分水池。主机24小时运行,辅助机运行10小时左右。现在发现居民抄表吨位数与铭牌(790吨/小时,610吨/小时)计算出来的数据相差太多,抄表吨位数仅有计算数的42%这正常吗?(水质好,水厂除消毒用水外无其它消耗)请问主机供水能达到

回帖成功

经验值 +10