正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
变电所总体布置那本规程规定的建筑物距离可燃介质电容器室或棚10m以上才可以开窗可典型设计修改版固定了站区尺寸距离很难满足10m可控制保护室要是不开窗还能凑合,靠站内照明可值班室和生活间由于进线方向只能布置在北侧这边要是不能开采光窗很不合理可又找不到别的规程来支持请问各位高手这个距离能否缩短啊现在的10kV并联电容器的介质到底是不是可燃的?现在的并联电容器成套装置到底疏于电容器棚之类的么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
anqinghym
沙发
在对变压器进行接线组分析的时候,会用到向量,对变压器接线组进行向量分析,高压侧AB线电压的向量指向时钟的12点方向,低压侧ab线电压所指的就是时钟的“时”,也就是常说的几点的“点”,你将你们单位的换接线的变压器向量图画一下,就知道是几点接线了,不过,是负序的,如果并列的话会造成开关保护跳闸,如果保护不灵敏的话,就会使变压器烧毁的。我们下边有个变电所,当时无意中将接线向你所说的那样颠倒了,致使并列时开关跳闸(象是搞了两三次),后来,查一次回路才发现问题,很危险的。两台接线组不同的变压器肯定会出现二次侧有压差,会造成很大的环流,足以致使变压器烧毁,所以不能并列。
2009-01-30 13:52:30
赞同0
-
lingxuct
板凳
请问:什么叫“五点接线”? 是不是Δ/Yn-5?
2009-01-29 21:22:29
赞同0
加载更多回复 举报
接反一台变压器所带负荷相序反了,所有三相电机都不得会反转。
二台变压器都送上电,在母联柜开关两侧核相:Ua-a`=400V,Ub-b`=0V,Uc-c`=400V
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-29 21:27 编辑 ]
回复 举报