土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的问题

电压互感器的问题

发布于:2009-01-11 13:45:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位有一台大容量的35KV/6KV的变压器,有“低电压闭锁过流”保护。其电压取自6KV母排PT处,有一次母排PT保险坏,在更换PT保险时要把PT柜小车来出来,此时是不是要把“低电压闭锁过流”保护的压板打开?
变压器的负荷只有60%

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • likun99999999
    likun99999999 沙发
    应该打开压板,作为安全措施
    2009-01-12 10:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    最好打开。变压器不是分段运行的吗?
    2009-01-12 10:37:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电流互感器变比的选择

高压电流互感器的变比,普遍存在着选择偏小的现象,如800KVA变压器保护用互感器选择60/5不合适,应选用100/5的,一般为额定电流的2倍选择,计量互感器按额定电流,测量互感器为额定电流的1.3倍.请大家讨论,如何选择最合适.

回帖成功

经验值 +10