土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手新问题

请教高手新问题

发布于:2009-01-11 11:02:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
两年前安装一别墅小区地暖,因销售不是太好,现只居住了20%的住户,现供暖遇到的情况是,家中温度差异有点大,一楼住户装的是地板砖,供暖4小时后室内温度可达22度。二楼安装的是木地板,同样的供暖时间,温度只能达到15度,循环没有问题,供回水温度差不大,(不考虑设计问题)现在用户提出要上下楼温度一样,如何解决,考虑木地板导热同地板砖不一样,存在差异,但温度相差6、7度,是供暖时间短的问题吗?另外有没有高手做过比较,同样的户型同样的热负荷,同样的供暖时间,木地板家和瓷砖家的温差有多大?

[ 本帖最后由 minyan11 于 2009-1-11 11:27 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cys2221
    cys2221 沙发
    地板的热阻比较大,需要运行较长时间才能达到热平衡!这个在刚开始设计的时候要考虑到!
    2009-01-14 14:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsjting
    lsjting 板凳
    二楼上面还有一层阁楼,不做任何采暖措施
    2009-01-11 11:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多