2、标准层设2个消火栓,消防电梯前室的消火栓是否能计算在内需经消防部门同意,我们这里是不行的;还有2个双栓是否同意设置,也需消防部门同意。
3、在屋顶上有条件把两塔楼连成环,还是接在一起为好;
4、消防水箱补水管大于50,应分两个进水口;
5、空调凝水管完全可以排入阳台排水立管内,无需另设凝水管;
6、屋顶的消防电梯应设灭火器。
这图画的挺不错的,一些细节方面多考虑考虑。以上的问题都是根据我这里的一些经验提出来的,说的不对,见谅,请提出来。
回复 举报