土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到一个棘手的问题,请求帮助?

遇到一个棘手的问题,请求帮助?

发布于:2009-01-10 18:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到一个工程,10KV电缆需跨越一条河流,本来设计的架空线过河,但被建委否定了。现在只有用电缆过河了。河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右,河上有一座桥,但是这桥是78年修的老桥了,受力情况不明。本来电缆想从桥面人行道下的通道敷设电缆,但经过查勘和了解。如果要实施这个方案,就必须在支持人行道的过梁上搭设吊架,而且在施工过程中极易破坏人行道的过梁。10KV电缆截面为300.

现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • sun9449
    sun9449 沙发
    路过。学习学习。
    2012-01-03 20:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • qsyok0101251
    qsyok0101251 板凳




    这个东东上个月我见过,很NB的说,不过买有这个东东的,单位很少
    2012-01-03 17:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

适合在水底敷设的电缆型号是什么?

请问适合在水底敷设的电缆型号是什么?还需要穿保护管吗?可以在河流里长期浸泡吗?

回帖成功

经验值 +10