土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 水下砼浇筑

水下砼浇筑

发布于:2009-01-10 16:12:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
誰有水下砼浇筑方面 的资料请上传一份。急用!谢谢!
  • chenjun7807
    chenjun7807 沙发
    6.2 原始地形测量
    施工前必须掌握准确的水下地形,为后续工序的顺利进行提供依据。
    6.3 水下覆盖层开挖及基岩面清理
    为保证新浇砼能与基岩面接触紧密,必须清除基岩上覆盖的松散堆积物。为加快施工速度,先由反铲工程驳开挖,再由潜水员用高压水枪配合空气提升机清理基岩面,必须确保基岩面清洁无浮渣。
    6.4 水下钻埋锚杆
    为确保砼基础与岩石面的锚固稳定性,初步考虑在围堰基础范围内设置1.5m长Φ28锚杆,间距2M×2M梅花型布置。水下清基完毕,潜水员在陆上测量人员的配合下,通过水下定位装置,采用7655型风钻钻孔,孔深75cm,钻孔完毕及时埋入锚杆。
    6.5 水下立模
    事先沿围堰分仓外围线实测的地形而制作的四个单片整体框架,在模板安装工作船上拼成整体框架围令,围令内拉筋及撑杆安装完毕,在测量人员的指挥下,采用8只手拉葫芦下放、调整框架围令至基床,就会准确后,潜水员将框架立柱底部与预先沿着堰址外围线按@1.5M钻埋的φ28锚筋(单根长度1.5M、插入深度75CM)固定牢靠后,水下安装拉筋、撑杆,框架安装稳固后,方能按序在框架立柱之间的插槽内插入单片定型钢模板。底口与基床空隙处,视空隙大小分别采用木板、袋装砼、土工布等塞缝。模板结构图(见附图六、模板结构示意图)
    6.6 水下砼浇筑
    采用直升导管浇筑水下砼,砼熟料由搅拌运输车自砼搅拌站运至施工区域,泵送至浇筑平台上集料斗内,通过导管浇筑水下C20砼。
    6.6.1 施工控制指标
    (1) 所拌砼质量必须满足下列要求:
    a、塌落度满足18-21CM的前提下,砼必须具有良好的和易性能,泌水率小于4%。
    b、宜采用一级配拌合料,砼初凝时间不低于6小时。
    (2)首批砼数量
    在开浇阶段,通过导管浇筑砼堆脚高度不宜小于0.5m,以便导管口能埋在砼内的深度不小于0.3m。宜采用塌落度较小的砼拌和物,流入仓内的砼坡率为0.25。
    水平基础面所需首批砼体积为:
    V0=1/3×π×R2×h=1/3×π×(0.5/0.25)2×0.5=2.10m3
    即水平基础首批砼应不小于2.1m3
    由此桁架顶部需设置一座3.0m3的集料斗。
    (3)砼面上升速度
    根据现场搅拌楼生产能力30m3/h,在配合比设计时,按最大的浇筑仓面考虑,保证初凝时间7h,则砼面上升速度为
    I=H/t=5/7=0.71/h
    相邻导管间砼上升速度宜相近。
    (4)导管作用半径
    依据导管作用半径作圆相互交错,能覆盖整体浇筑仓面的原理,确定作用半径。
    最大仓面为10.0m×4.0m的导管作用半径Rt=3.5m(附图 七 :水下砼浇筑导管布置示意图)
    注:施工时循环浇筑,每根导管一次浇筑时间不宜超过30分钟,且相邻管底差不超过20cm。
    (5)超压力
    为保证水下砼能顺利通过导管下注,在浇筑水下砼的全过程中,导管底部柱压力应保持超过管外水柱压力。保持超压力的方法,一般是控制导管顶部承料漏斗高出水面的最小高度。
    本工程设计浇筑平台时,导管顶部承料漏斗高出水面的最小高度3.50m(见附图 三 、水上浇筑平台示意图)。
    6.6.2 浇筑方法
    (1)开浇阶段
    采用顶塞法开浇,浇筑前,利用引出的铅丝把滑塞悬挂在承料漏斗下的导管中,埋入导管内1~3m,且必须在仓位水面以上。当滑塞以上的导管及承料漏斗充满砼拌和物后,视水深及仓底情况不同,分别采取立即剪断铅丝、下滑至导管中部再切断铅丝或下至接近孔底后才剪断铅丝。在未剪断铅丝前,利用下放铅丝控制砼沿导管下滑速度。剪断后,依靠砼自重推动滑塞下落。
    完成开浇阶段后,用强光手电筒检查导管的空管部分,若不渗水,即可连续不断的浇筑砼。
    (2)中间浇筑阶段
    当导管内未灌满砼时,后续的砼应徐徐倾入承料漏斗内,防止积存在导管内的空气不能及时排出时产生高压气囊,将导管节间胶垫挤出,招致漏水。
    浇筑中,应随时观察模板漏浆情况、砼浇筑质量,整个浇筑过程应连续进行,若砼拌和物的供应被迫中断,应把导管埋深些,以免导管中空,水分侵入。若中断时间过长,又不能恢复正常灌注时,应按施工缝处理。
    随着水下砼浇筑面不断升高,需要提升并拆除部分导管节。拆除导管节后,先使导管内重新填满砼,再适当提升导管,恢复至正常位置,再开始浇筑。
    拆卸下来的管节、螺栓、胶垫等都应及时冲洗干净。
    (3)终浇阶段
    在快要浇至水面时,采用“屋脊形”浇筑物,先将仓位中部浇出水面截断水流,使模板内的渍水分别向上下游排出仓外。然后加强上游侧的浇筑,使其浇出水面,再浇下游直至出水面。浇出水面20cm后,可以不除去水下砼的浮浆层,改用水上砼配合比,并采用振捣器振密和混合,接浇上升。
    6.6.3施工缝处理
    若浇筑过程中发生意外,不得不停止浇筑,在砼初凝之前,由潜水员在水下按要求埋设Φ22锚筋(单根长度1500mm,埋入砼深度750mm,按@1000mm梅花型布置),二次浇筑前必须清除表面浮渣层后方能开浇。
    2009-01-16 22:37:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市个性

论文简介: 对杭州宁波的一些比较 附件名:20091101231571976791.zip 文件大小:3019K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10