土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统

水系统

发布于:2009-01-10 12:04:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
下面的资料是我从这个网上下载的,感觉是好久以前的,我不知道现在适不适用哦,希望各位前辈能指教一下哦!
制冷主机冷负荷=按建筑面积算得的冷负荷×70%-80%的同时使用率
冷冻水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②末端5-7m水柱;③回水过滤器3-5m水柱;④分水器和集水器3m水柱;⑤局部和沿程阻力损失7-10m水柱。
冷却水泵(以螺杆机为例):①制冷机组蒸发器5-7m水柱;②冷却塔喷头喷水压力2-3m水柱;③冷却塔接水盘到喷嘴高差2-3m水柱;④回水过滤器3-5m水柱;⑤局部和沿程阻力损失5-8m水柱。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fenfen86121
    fenfen86121 沙发
    说得有理哦,我现在除了上班做事,其他时间大都在这里面逛了,看的时间长了,也学到不少东西哦,刚走出校门那会我水系统的知识就是空白哦,有你们各位有心人士的分享,我也是受益匪浅了。谢了!
    2009-02-20 11:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    马上就毕业了,很多新手又回到这来了。免不了会发问些简单的问题,对于这个我觉得首先新手需要自己先翻书看看,先自己解决看看。不行了再来问,记住表有任何情绪化(也许回答的人语言不好听),虚心学习,挨骂也是值得的~ 相信总有收获,总会到这里值得的~ 谁谁谁没有菜鸟过一回呀~
    2009-02-11 08:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大陆 台湾 使用函湿图的不同

在学校我们都是 在函湿图使用热湿比 来进行各种计算 但现在工作了 在台湾公司使用的函湿图都是 倒过来的 使用显热因数 室内显热因数 旁路因数 等进行计算 感觉用起来很不习惯 现在我想问这两种方法那种好 计算精确

回帖成功

经验值 +10