各位水友大家好,有一栋办公楼要做给排水设计,在计算用水量时却不知道人数,问建筑,他说也不知道,我想知道,在不知道人数的情况下,有没有根据建筑面积来估算的方式,人数与建筑面积到底是一种什么样的关系呢。
还有档案馆的人数也该怎么计算。
建筑现在要我提资,问我泵房面积要多大,生活水箱要多大
各位帮帮忙。谢谢先啦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lantian1227
    lantian1227 沙发

    太谢谢你啦,lzhp1985 ,终于有依据了,建筑都提供不了那我就用有效面积来算了。
    档案馆算不算是办公楼的一种呢。
    2009-01-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • lzhp1985
    lzhp1985 板凳
    《2003全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水》第2.1.2.6条有说明,“办公室的面积一般应由甲方或建筑专业提供,当无法获得确切人数时可按5~7平米(有效面积)/人计算(有效面积可按图纸算得,若资料不全,可按60%的建筑面积估算)。”