土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请问:关于采暖高层分区的问题
请教:1.现有一地上12层地下1层的办公楼,层高3.6米。请问需要设置分区吗?如果需要设置,应该怎末划分呢:) 。
2.请问采暖高层分区是看静水压还是工作压力?工作压力应该等于静水压力+循环压力吧?:)

全部回答(4 )

  • ding26
    从压力的角度可以不分区,但还要看系统连接形式,从平衡的角度,我倒是建议分区,要知道垂直失调是非常难于消除的。俺是搞运行的,最怕就是垂直失调了
    2009-08-19 09:07:19 来自 PC 评论 举报
  • youlf
    完全没有必要做,应该是最大工作压力约等于静水压+动水压。
    现在的设备管道,这点压力是没有问题的。
    2009-08-18 21:09:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10