给电缆摇绝缘:单项对地,相间绝缘也摇不住。后来发现在电缆的另一端有Y接PT未拆除。那位高手给我具体解释一下具体原因。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlong9811
    yanlong9811 沙发
    谢谢楼上各位兄弟:
    handshake
    2009-01-11 13:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不是测不出来,而是绝缘电阻为“0”!
    因为电压互感器(Y拉法)的中性点是直接接地的,且三相之间是连通的。
    2009-01-10 22:38:10