土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽内载流导线超过20根,系数在哪里可查到?

线槽内载流导线超过20根,系数在哪里可查到?

发布于:2009-01-09 16:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
08版民规8.5.3.“注:2三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第七章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数, 其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%。”按我的理解是。如果考虑了第七章中表7.4.3-1及表7.4.4-1,则线槽内可敷设多于30根载流导线,但问题是,若导线数量超过20根,系数在哪里可查到?都按表7.4.3-1中的20根查吗?

另外,从一个计量箱引往16个车库的16个单相(L+N+PE)回路,其中载流导体是不是32根?不知这么理解对不对?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • langaiwei
    langaiwei 沙发
    才发现,本人理解有误,表7.4.4-1中第一种敷设方式(线槽敷设方式应属于该类吧?)最大可以查到20个回路,拿单相回路来说就是40根载流导线,其它方式可以查到9个回路。
    2009-02-22 18:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    这个问题我也有点困惑。我看它有一个说明是当电流小于载流量的30%时可以不计,这样计算的时候是不是可以少计入一些导线?
    2009-01-10 08:38:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!6KV电机所配高压终端是怎么样的

本人第一次在工程中碰到高压配电。有5台6KV200KW电机需要配电,不知道其配电所用的的终端接头(线鼻子)有何特别要求?可以采用380V电机用的线鼻子吗?施工有何特别需要注意的?求各位大虾传授!!!!