消防电梯必须下地下室吗?
消防电梯必须下地下室吗?
消防电梯必须下地下室吗?急!!!!!
发布于
2005-04-11 16:48:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(322 )
qq_1397747411350
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 地下室也是该层内的防火分区之一,同时为便于消防战士到达各层(可从上至下,也可从下至上) ,因而消防梯须到达各层。3楼的见解不是充分条件,只是必要条件而以。
需要各种建筑施工图请进小店,全部全套图纸建筑结构水暖电全配套施工图,扫码进全场1元
2017-03-13 11:42:13
来自 PC
评论
举报
wujiangli0609
不需要。规范没有这样的要求。不过因为消防电梯要有集水井,且集水井最好比地下室底板低,所以我一般将消防梯下地下室,一来可以方便地下室的使用,二来成本也不会提高太多。