土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑设计
\
公共建筑设计
\
消防电梯必须下地下室吗?
消防电梯必须下地下室吗?
消防电梯必须下地下室吗?急!!!!!
发布于
2005-04-11 16:48:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(322 )
qq_1397747411350
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 地下室也是该层内的防火分区之一,同时为便于消防战士到达各层(可从上至下,也可从下至上) ,因而消防梯须到达各层。3楼的见解不是充分条件,只是必要条件而以。
需要各种建筑施工图请进小店,全部全套图纸建筑结构水暖电全配套施工图,扫码进全场1元
2017-03-13 11:42:13
来自 PC
评论
举报
wujiangli0609
不需要。规范没有这样的要求。不过因为消防电梯要有集水井,且集水井最好比地下室底板低,所以我一般将消防梯下地下室,一来可以方便地下室的使用,二来成本也不会提高太多。
2017-03-09 19:49:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
q-11az-0
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
公共建筑设计
返回版块
51.18 万条内容 · 438 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(322 )
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 地下室也是该层内的防火分区之一,同时为便于消防战士到达各层(可从上至下,也可从下至上) ,因而消防梯须到达各层。3楼的见解不是充分条件,只是必要条件而以。
需要各种建筑施工图请进小店,全部全套图纸建筑结构水暖电全配套施工图,扫码进全场1元