老是爆接头,困惑了我好久!望高手不惜赐教!
水泵:深井泵,扬程330M。下井40M,立管是厂家安装的镀锌管,管径50.电机9.2KW,额定电流20A。流量5m³/h
管道:PPR2.5Mpa,管径50。接头全部采用热熔连接!1000M ,后面还有1.6MPA的PE管1800M。PPR管每隔12-16M做了一个水泥墩子。PE管和PPR管交接处有个止回阀。
水池:标尺208.5M,山顶上!
问题来了,井口出口管道压力为2.9Mpa,管子没事,试压20分钟。接头老爆!(拉脱和爆裂)后来在出口处增加了一个2.5MPA的止回阀和闸阀,缓慢开启闸阀,用阀门控制管道压力和流量。使系统压力控制在2.5Mpa以内!试压1小时,没爆,水池管口出水,于是停机,再次启动水泵,10分钟后还是要爆接头,后来在PPR管500M处刚要爬坡的地方装了个排气阀,启动水泵,阀门位置不变,压力为2.25Mpa,运行1小时后,还是要爆接头(拉脱),这个地方天气温度在3-8度之间。
现在我想了一下,能不能在离水泵400M-500M的地方装一个泄压泄流装置和排气阀。来减轻管道阻力和压力!
困惑了我很久,望高手指点!
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句你好,水泵 PPR长距离输水问题解决了吗?
回复 举报
谢谢
回复 举报