土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下车库采暖用暖风机及空气幕最低适用介质水温

地下车库采暖用暖风机及空气幕最低适用介质水温

发布于:2005-04-11 16:26:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地下车库采暖用暖风机及空气幕最低适用介质水温,我设计的是水源热泵,最高水温才50度,在车库入口设热空气幕是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • greatwood
    greatwood 沙发
    电功率太大
    2005-04-21 17:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    车库大门用空气幕是没问题的.暖风机50度温度似乎不行啊.不知道用风盘代替暖风机可否?
    2005-04-12 13:44:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高温蒸汽进板水换热器后的处理

有一工程,冬天采用,蒸汽板换换热供暖,热源为150度的高压蒸汽,通过置换的热水出水温度是50度,回水是45度,现在请问板换的另一出口如何处理,安装一个疏水器行吗?133蒸汽管进,采用57的行吗?附图,请指点.谢谢