请教,配电柜中的铜排,是不是又叫母线、汇流排、它的作用是什么?各位给解释一下。谢谢。本人对配电柜方面知识不太懂,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句发一个别人的看看有什么差别
低压侧短路电流经验公式
Ik(3)=K(3)*In2 Ik(3)为低压侧三相短路电流
Ik(1)=K(1)*In2 Uk%为变压器短路阻抗百分数
k(3)为经验系数:当 Uk%=4%,K(3)=25.0
Uk%=4.5%,K(3)=22.0
Uk%=6%,K(3)=16.6
Uk%=8%,K(3)=12.5
K(1)=6.0
举个例子,250KVA变压器,In2=250/(0.4*根号3)=360.75A
所以三相短路电流为Ik(3)=K(3)*In2=25*360.75=9018.75A=9.02KA
回复 举报
变压器的短路电流计算有多个方法,很多手册中都有讲到,工业与民用配电设计手册第三版中有详细的说明,还有短路电流计算的软件,也很方便,很多地方也有下载的。
380V低压侧短路电流计算:
1.Uk=6%时 Ik=25*Se
2.Uk=4%时 Ik=37*Se
上式中Uk:变压器的阻抗电压。
Ik:总出线处短路电流 A
Se:变压器容量 KVA
3。峰值短路电流=Ik*2.55
4.两相短路电流=Ik*0.866
5.多台变压器并列运行
Ik=(S1+S2+。。。。Sn)*1.44/Uk
[ 本帖最后由 xj.7204 于 2009-1-12 14:34 编辑 ]
回复 举报