计算低压短路电流的公式是什么

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    顶楼上
    发一个别人的看看有什么差别
    低压侧短路电流经验公式
    Ik(3)=K(3)*In2 Ik(3)为低压侧三相短路电流
    Ik(1)=K(1)*In2 Uk%为变压器短路阻抗百分数

    k(3)为经验系数:当 Uk%=4%,K(3)=25.0
    Uk%=4.5%,K(3)=22.0
    Uk%=6%,K(3)=16.6
    Uk%=8%,K(3)=12.5

    K(1)=6.0

    举个例子,250KVA变压器,In2=250/(0.4*根号3)=360.75A
    所以三相短路电流为Ik(3)=K(3)*In2=25*360.75=9018.75A=9.02KA
    2009-03-17 20:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    变压器的短路电流计算经验公式
    变压器的短路电流计算有多个方法,很多手册中都有讲到,工业与民用配电设计手册第三版中有详细的说明,还有短路电流计算的软件,也很方便,很多地方也有下载的。
    380V低压侧短路电流计算:
    1.Uk=6%时 Ik=25*Se
    2.Uk=4%时 Ik=37*Se
    上式中Uk:变压器的阻抗电压。
    Ik:总出线处短路电流 A
    Se:变压器容量 KVA
    3。峰值短路电流=Ik*2.55
    4.两相短路电流=Ik*0.866
    5.多台变压器并列运行
    Ik=(S1+S2+。。。。Sn)*1.44/Uk