土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 185载流量????请教。

185载流量????请教。

发布于:2005-04-11 15:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ZR-VV4*185+1*95电缆,管道敷设。我查建筑电气安装工程图籍第二版(94)的载流量是228。
我问同学她说是不到400,有的说是300多。
请问大家到底这种电缆的载流量是多少。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kool
    kool 沙发
    我手头供电局配缆指引:185共线穿管埋地对应250A,240对应315A,只有在空气中明复才对应315 夸张吧,我之前发过帖子讨论过浪费的问题,
    2005-04-15 11:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • everbobo
    everbobo 板凳
    是要求讲究安全,但如果一味的按照那种最差的环境去考虑,搞设计只注意安全又安全,却忽略了经济成本.以前有一家电子设计院我故意问一下350A的电流需要多大的电缆,能快速的估一下吗?他说要240平方. 我差点没有晕倒.不要一味的在电脑前画图, 去亲身感受过电缆是怎么会事就更好.

    电缆厂家 出的电缆样本上 ZR-VV4*185+1*95电缆载流量为329A
    ZR-VV4*240+1*120电缆载流量为406A
    你丫走的是机会主义路线 一旦出了事你丫等着卖裤子赔

    2005-04-15 11:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站高低压开关柜能否同室布置

本人是电气设计新手,在此请教一个简单的问题:水电站高压开关柜能否同室布置,如能,有何要求?敬请各位前辈赐教。

回帖成功

经验值 +10