本人是电气设计新手,在此请教一个简单的问题:水电站高压开关柜能否同室布置,如能,有何要求?敬请各位前辈赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
kool
沙发
我手头供电局配缆指引:185共线穿管埋地对应250A,240对应315A,只有在空气中明复才对应315 夸张吧,我之前发过帖子讨论过浪费的问题,
2005-04-15 11:44:15
赞同0
-
everbobo
板凳
是要求讲究安全,但如果一味的按照那种最差的环境去考虑,搞设计只注意安全又安全,却忽略了经济成本.以前有一家电子设计院我故意问一下350A的电流需要多大的电缆,能快速的估一下吗?他说要240平方. 我差点没有晕倒.不要一味的在电脑前画图, 去亲身感受过电缆是怎么会事就更好.
2005-04-15 11:35:15
赞同0
加载更多回复 举报
电缆厂家 出的电缆样本上 ZR-VV4*185+1*95电缆载流量为329A
ZR-VV4*240+1*120电缆载流量为406A
你丫走的是机会主义路线 一旦出了事你丫等着卖裤子赔
回复 举报