补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?
补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?
多谢各位赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zqyx888
    zqyx888 沙发
    机械补风是如采用金属管为20米每秒,采用混凝土为15米每秒,但送风口的风速不宜大于7米每秒
    2009-01-12 10:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • keletyx
    keletyx 板凳
    目前国家规范没做要求
    2009-01-11 21:39:11

    回复 举报