土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补风系统的风速确定?

排烟补风系统的风速确定?

发布于:2009-01-08 21:04:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?
补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?
多谢各位赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zqyx888
    zqyx888 沙发
    机械补风是如采用金属管为20米每秒,采用混凝土为15米每秒,但送风口的风速不宜大于7米每秒
    2009-01-12 10:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • keletyx
    keletyx 板凳
    目前国家规范没做要求
    2009-01-11 21:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:各类防火阀、排烟阀区别???

请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?

回帖成功

经验值 +10