土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机吃油

压缩机吃油

发布于:2009-01-08 19:38:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台50HP中低温活塞式风冷压缩机,冷媒是R22,运行二个小时后压机油位显著下降,最后怕损坏压机不得不停机,求各位高手帮忙!
压机与4台风机垂直高度差60米,回气管做了四个回油弯,运行后库温为-8度时低压0.12MPa,冷凝器环境温度为-20度,运行表压1.7MPa,工作电流正常。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xindongpo
    xindongpo 沙发
    祝大家 新年快乐 牛年大吉 牛气冲天
    2009-02-17 15:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • gy0330
    gy0330 板凳
    应注意一个细节:是否在设计中考虑因管路太长而不经计算擅自加大了回气管径导致管内气体流速太慢而影响了回油效果?当然油分的效果也是马虎不得的。回油弯加的是没问题的。如果制冷负荷波动较大的话,就要考虑加双回气管了。
    2009-01-17 22:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泪奔求助

本人主要从事中央空调工程施工,现有技术上的问题需要咨询。 今年9月份我公司完成了一项中央空调水系统工程(面积1.5万平米左右),注水试运行正常后,甲方就没管了,到了十二月底的时候开始使用,一注水,发现风机盘管处有漏水,经检查是风机盘管末端水管里的水在试运行后没放干净,天冷水结冰,水管胀裂,可是风机盘管末端水管里的水是放不干净的啊,我想问一下,今后有没有可以从技术上避免这种情况的办法呢?谢谢!