求助如何通讯布线
求助如何通讯布线
一栋15层的大楼,东西2个强电竖井,在每层的强电竖井中都有3个配电箱,配电箱内有仪表,仪表采用RS485通讯协议。现在需要将大楼内的所有仪表的数据都通过通讯线缆(屏蔽双绞线)传输到监控室。我的问题是通讯线缆如何布?线缆是否可以直接放在强电线槽中?不可以的话该如何做啊?同一楼层间的仪表的布线该如何布?请高手指教,谢谢!
发布于
2009-01-08 17:25:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dinrail
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
2009-01-20 11:01:20
来自 PC
评论
举报
qznjg
表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距
类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆
<2kV.A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆
2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆
>5kV.A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽钢管中 150
[
本帖最后由 qznjg 于 2009-1-9 18:08 编辑
]