土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助如何通讯布线
一栋15层的大楼,东西2个强电竖井,在每层的强电竖井中都有3个配电箱,配电箱内有仪表,仪表采用RS485通讯协议。现在需要将大楼内的所有仪表的数据都通过通讯线缆(屏蔽双绞线)传输到监控室。我的问题是通讯线缆如何布?线缆是否可以直接放在强电线槽中?不可以的话该如何做啊?同一楼层间的仪表的布线该如何布?请高手指教,谢谢!

全部回答(5 )

  • dinrail
    导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
    2009-01-20 11:01:20 来自 PC 评论 举报
  • qznjg
    表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距
    类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
    380V电力电缆
    <2kV.A 与缆线平行敷设 130
    有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
    双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
    380V电力电缆
    2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
    有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
    双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
    380V电力电缆
    >5kV.A 与缆线平行敷设 600
    有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
    双方都在接地的金属线槽钢管中 150

    [ 本帖最后由 qznjg 于 2009-1-9 18:08 编辑 ]
    2009-01-09 18:02:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10