土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子300的模拟量输入阻抗是多少?
在一家钢厂,我们的柜子送出去的4-20MA信号到S7-300,他们说根本都读不出来,加个隔离变送器才行,是不是300的取样电阻太打了。我厂的仪表不能大于250欧的。

全部回答(8 )

  • 红苹果
    负载阻抗没有问题,是干扰问题应该。。

    2楼的话,加个隔离就行了,好象在工控网见过你似的
    2009-12-26 15:35:26 来自 PC 评论 举报
  • kfbkfb
    加个隔离模块就解决该问题。
    2009-12-18 16:35:18 来自 PC 评论 举报