请教高手:
安装三相四线有功电表时,电流互感器K2按规定到底要不要连接在一起再接地啊,
有人说要连,有人说不能连,电力局有没有规定啊
謝了!!!!!!!!!!

全部回答(37 )

  • lsyc93
    当三相四线有功电度表把电压单元的连接片拆开后,另接电压线,这时,电流互感器的二次(K2)要接地,我实际操作就是这样做.还有三个K2端并不是接到N线上的,N线只需接到电度表的三个电压线圈公共端即可.
    2011-05-02 18:10:02 来自 PC 评论 举报
  • cs19791106
    按规定要接。
    2011-05-01 23:24:01 来自 PC 评论 举报