土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 旋喷桩护壁计算模型探讨

旋喷桩护壁计算模型探讨

发布于:2009-01-08 12:50:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:

海相沉积淤泥,厚度9.5-14m;基坑开挖深度5.6m。

拟采用高压选喷注浆法护壁, φ500旋喷桩4排,桩间距及排距450。同时,每根旋喷桩插入4根 φ22钢筋,每根钢筋距桩截面圆心125,对称布置。

计算要求:

需要计算抗倾覆能力以及坑底隆起验算,可按照重力式挡墙计算,但内插钢筋无法参与计算。其实,也不知道这个钢筋如何发挥作用。

敬请高手接招。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 勇敢的心123456
    谢谢楼主分享
    2017-07-12 16:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • dsytgs
    dsytgs 板凳
    除了满足旋喷桩挡墙整体稳定性验算(抗滑移、抗倾覆)和基坑底抗渗流稳定性验算验算外,还应进行墙体的正截面承载力验算,一般压应力容易满足要求,拉应力不易满足,此时需要增加插筋,以抵抗墙身拉应力。
    拉应力应该出现在墙体的外侧(主动土压力侧),所以只在外侧旋喷桩中插筋即可,不需要全部旋喷桩插筋。墙体应力详见附图。
    另外,为何不用搅拌桩水泥土墙,比旋喷桩便宜不少,楼主的情况通常用搅拌桩水泥土墙。
    2009-03-19 09:51:19