小弟实际工作中遇到个很麻烦的问题:
设计中你设计的是87型雨水斗,但是实际施工中,尤其是钢结构施工中。
此时一般采取在顶板上开个洞,估计是DN100的,然后直接连上De110的排水管作为雨水管。
实际中经常遇到雨水满顶的情况,甲方总是喜欢找设计。
我自己查了一些资料,DN100的雨水斗的排水能力为25-35L/S(斗前10cm水位),设计我们一般取12。但是就是这样还出问题呢。
哪个大虾能够给一些资料,是不是开个DN100的洞的排水能力真的很小啊?到底小到什么程度?
有没有详细的数据呢???
急需啊,帮忙啊。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
马戈
沙发
2017-08-09 15:21:09
赞同0
-
liugps
板凳
要解决的问题是整体考虑的,比如汇水面积多大,暴雨强度多大,设置了多少个雨水斗等问题,如果斗设少了排不赢,满水很正常。不要纠结斗跟管配合的问题,而是要核对设的斗是否够的问题,DN100的斗就是接De110的管,没毛病。