当喷淋系统管网中水压力低于设定值时,稳压泵起动给管网补水,这时湿式报警阀自然会打开,水经过延迟器后,水力警铃响那么压力开关就会动作,那么消防报警主机收到压力开关信号后起动大泵,当管网中压力增大到设定值时,稳压泵停止工作.不知以上本人所述的工作过程是否正确.我的问题是,在稳压泵起动补水期间,压力开关是否应该动作?(压力开关动作后是会起动大泵的,而恰恰在这期间我们是不需要起大泵的)如果在这期间压力开关不动作,在什么情况下才动作呢?稳压泵和大泵是怎样配合工作的呢?期待你的解答!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lzq0101
沙发
专家的要求是对的,是应该按两套系统来进行设计。夏季喷淋冷却的管道是处于管壁附近,水喷雾灭火系统是位于氨站遮阳顶下面,覆盖包括储罐和装卸等区域。泡沫应该是不需要的,具体的消防水量参考石化规范8.10液化烃消防来计算。
2012-07-13 17:01:13
赞同0
-
cwj1972
板凳
液氨储罐消防无需泡沫系统
2009-09-02 08:25:02