办公楼建筑高度10米,建筑面积2000平方米,采用水管快装锅炉,请教循环泵扬程

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • woqingyu003
    woqingyu003 沙发
    有没有人详细的算过扬程咯?怎么觉得都是嘴巴一张,扬程就出来了!
    2009-01-22 11:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • zlq198099
    zlq198099 板凳
    循环泵扬程=锅炉的阻力+管段沿程阻力+局部阻力,补水泵扬程选择系统的最高点加上3—5m的富余,流量按照系统循环水量的3%
    2009-01-19 16:02:19