土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教循环泵扬程

请教循环泵扬程

发布于:2009-01-08 09:38:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
办公楼建筑高度10米,建筑面积2000平方米,采用水管快装锅炉,请教循环泵扬程

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • woqingyu003
    woqingyu003 沙发
    有没有人详细的算过扬程咯?怎么觉得都是嘴巴一张,扬程就出来了!
    2009-01-22 11:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • zlq198099
    zlq198099 板凳
    循环泵扬程=锅炉的阻力+管段沿程阻力+局部阻力,补水泵扬程选择系统的最高点加上3—5m的富余,流量按照系统循环水量的3%
    2009-01-19 16:02:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教洗浴选型锅炉的计算方式?

我是初学者,请大家帮忙指点下,如题

回帖成功

经验值 +10