土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器比率差动动作
求助各位:变压器所带下级负荷谐波问题较严重会引起变压器的比率差动动作吗?

全部回答(1 )

  • ghg789
    不会。
    变压器的比率差动保护中,二次谐波只是过流动作的一个判断条件。
    谐波严重可能引起变压器瓦斯保护动作,同时下级母线电容器的过电压,谐波过电流保护可能动作,应在低压母线加装无功动补和滤波装置。
    2009-01-08 17:34:08 来自 PC 评论 举报