土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问伟星S3.2的PPR管最大试压是多少
请教大家伟星的S3.2的PPR管一般工程上,住宅楼的试压标准是多少
以前都是0.8MPA试压,现在的工地上监理要求试压达到1.5MPA
在今天的试压过程中,用1.5MPA打压,试压结束后三通转角处破裂
是否1.5MPA的试压对管材会造成破坏性
谢谢大家指导我下!

全部回答(7 )

  • m418288371
    参照《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》实验压力应为设计压力的1.5倍.伟星使用说明上建议1MPa——15MPa
    2012-07-04 21:07:04 来自 PC 评论 举报
  • flair408
    原来是挖尸,不好意思
    2011-07-17 00:00:17 来自 PC 评论 举报
加载更多