土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电子厂房冬季空调方案

电子厂房冬季空调方案

发布于:2005-04-11 12:46:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
由于电子厂房内生产线较多,人员也多,在冬季工况下,室内发热量远远大于围护结构的传热量,维护结构具有较好保温性能。所以,我选择的方案是利用新风冷源带走室内发热量。调整新回风比例,使混合后的点加湿后达到送风状态点。因为室外工况不断变化,计算出最大新风量,然后利用电加热微调。
大家有没有更好的方法。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    在冬季工况下不利用冰水只用新风作为冷源与回风混合经加热、加湿使达到送风状态,也就是最大限度去利用新风;
    在理论上是可行的,但在自控方面难度比较大,这部分的成本也比较高。从短期看的话应该是划不来的
    2005-04-13 15:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • wjzhang_031
    wjzhang_031 板凳
    理解你的意思,你是想利用新风来消除室内冷负荷

    可是万一过滤器经常报警,经常更换过滤器怎么办? 那头划算?
    2005-04-12 22:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2005第二届中国国际(北京)洁净技术及设备展览会

2005年9月27-29日   北 京 · 中 国 国 际 展 览 中 心 (朝阳区北三环东路6号) 批准单位:中华人民共和国科技部 主办单位:中国电子学会 中国电子仪器行业协会   承办单位:北京企发展览服务有限公司 上海一统展览服务有限公司 媒体支持:《慧聪暖通制冷市场》 《暖通空调》   《建筑热能通风空调》 《电子生产设备》      中国制冷与暖通空调信息网(www.chinarhvac.com)

回帖成功

经验值 +10