土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 东北寒冷地区厂房通风及消防排烟有什么特殊要求么?

东北寒冷地区厂房通风及消防排烟有什么特殊要求么?

发布于:2009-01-07 17:12:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
初次做东北地区厂房暖通设计,结果审图意见出来了,有一些问题,请各路大侠指教:
1、设在外窗和外墙的轴流风机及送风系统都未设保温阀。
2、车间屋面上设置的屋顶风机都未设置滴水盘及冷凝水排除管道。
问题:保温阀的作用是什么?
就是一普通的屋顶风机,为车间的通风换气用,为何要设置滴水盘和冷凝水排水管道?怎么设置?
以前做过西北的工程也没有特殊要求,请大家指教!谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ddwhya
    ddwhya 沙发
    我到是有疑问第2条,在屋面上设置排水不结冰吗?你们厂房湿度大吗?
    2009-01-12 12:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • huituzimeimei
    huituzimeimei 板凳
    1.保温阀 字面意义:保温呗!
    2.冬季那个厂房要做采暖吧,室内温度高,排风的时候,屋顶风机处的温度自然低了(与屋顶相连嘛),热气骤冷,正所谓“降低温度,气体液化。”剩下的就不难理解了吧。
    2009-01-10 00:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多