土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:应该用多大的接触器
各位师傅:22KW的电机用星-三角起动,用CJT1系列的三个接触器应该用多大呢?谢谢!

全部回答(4 )

  • xjw2006
    CJT1规格有20、40、60、100等,选40的就够了
    2009-01-30 14:13:30 来自 PC 评论 举报
  • fycbw369
    CJT1规格有20、40、60、100等,选40的就够了。要注意的是接触器品牌要选正泰、德力西等,不能选太次的。
    2009-01-27 17:20:27 来自 PC 评论 举报
加载更多