发布于:2009-01-07 13:40:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。
现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。
主楼28层,车库地下室负1层。
沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。
但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。
请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chenxxx105
沙发
这么大的沉降,后浇带处的钢筋是不是都错位了,是不是应该先施工主楼,再施工裙房呀,请指教哦
2010-04-04 15:07:04
赞同0
-
victorlei2001
板凳
我的工地也存在这个情况,地下室一层,主楼18层,现在主楼做到10层,准备提前封闭后浇带,因设计是要求主楼完工后封闭,所以不知道我们提前封闭是否可行。
2009-04-25 14:58:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报