土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 结构工程师工作的一般程序

结构工程师工作的一般程序

发布于:2005-04-11 11:26:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
结构工程师工作的一般程序
一、 根据建筑专业提出的平面条件图进行梁、板、柱、剪力墙截面初估,估算办法是我们在课堂上学到的:
1. 主梁高取梁跨度的1/12,次梁高取梁跨度的1/15,悬臂梁高取(悬挑长度/8)但梁高不得小于300mm;主梁宽一般可取250mm,高层结构可取300mm,抗震等级较低、层数较少的框架结构主梁宽也可取200mm;次梁宽度一般取200mm,跨度较小的厨房、卫生间次梁宽也可以取120mm。
2. 楼板厚度:单向板(长宽比>2)厚取(短边/35);双向板(长宽比<=2)厚取(短边长/40);悬臂板厚取(悬臂长/12)。
3. 一般住宅建筑,除非建筑专业有特别要求,主子一般取方形,其截面初步估计方法:
μfcb =nAU
其中,μ——轴压比,根据傅学怡先生编写的《使用高层建筑结构设计》,初估时可以按照下表1.2取值;
fc——混凝土轴心抗压强度;
b——柱子边长;
n——建筑层数;
A——柱子承载面积;
U ——每平方米上荷载,初估截面时可取14~16KN/m
表1.2 初估截面时柱轴压比取值
结构形式 框架 框剪 筒框 框筒
柱种类 中柱 边柱 角柱 中柱 边柱 角柱 角柱 边柱 边柱 角柱
轴压比 0.75 0.70 0.6~0.65 0.85 0.80 0.65 0.65 0.80 0.60 0.50

二、根据初估的截面及建筑确定的装修做法确定楼屋面荷载及梁上线荷载,比如笔者所在的设计院,就有如下规定:
1、100mm厚楼板露面静荷载取4.2KN/ m ;
2、100mm厚架空隔热层屋面静荷载取6.5 KN/ m ;
3、120mm实心砖墙(双面抹灰)线荷载取3 KN/ m ;
4、180mm厚实心砖墙(双面抹灰)线荷载取4.6 KN/ m ;
5、180mm承重空心砖墙(双面抹灰)线荷载取3.7 KN/ m 。
三、上机计算。
现在常用的计算软件如TBSA, PK, PMCAD, TAT, SATWE等。笔者所在的设计院用PMCAD 建模,用TAT或SATWE软件进行结构分析计算。通过查看计算结果,可以验证整个结构的抗震性能及实现的预估截面是否合理,如果发现结构的自振周期、层间位移、层间刚度比或质剪比不再正常范围之内及构件超筋、柱子轴压比超出现象,就应该返回PMCAD进行模型修改,然后再进行结构计算,如此反复多次,直至计算结果均为正常、构件没有超筋。
四、根据计算结果生成初步的施工图。如用PMCAD的“绘制结构平面图”菜单项绘制楼板配筋图,用TAT或SATWE的“接PK绘制梁柱施工图”菜单项绘制梁、柱平面表示法平面图。用PMCAD提供的“图形编辑、转换及打印”菜单项把*.T文件转换成*.DWG文件。
五、用AutoCAD对由步骤四生成的图形文件进行编辑完善。
六、根据步骤三得出的基础计算荷载(一般为底层最大轴力N )及建设单位提供的地址报告,进行基础设计。
七、楼梯、祥图绘制。
八、完成后打印输出。
九、各专业会签。各个专业互相校对图纸,查看本专业有关部分是否与自己的图纸相一致,如一致,在会签栏签字。
一套完整的施工图一般由以下几个部分组成:
1、 目录;
2、 结构设计总说明;
3、 基础平面图及基础祥图;
4、 柱子平面图及柱配筋图;
5、 剪力墙平面图及端柱、暗柱、连梁配筋图;
6、 各层模板图及梁配筋图(一般用平面表示法);
7、 各层楼板配筋图;
8、 楼梯结构图;
9、 祥图(如阳台栏板、屋面女儿墙等)。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 马小军
    马小军 沙发
    难得啊,这么好的东西,楼主的无私使我们学到很多东西。
    真是好东西,看了受益匪浅, 经验啊经验。感谢楼主分享这么好的经验!
    2009-08-15 23:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • zangwenheng
    zangwenheng 板凳
    很好谢了
    2008-03-10 13:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.51 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求梦龙项目软件!!!

急求梦龙项目软件,其中梦龙网络计划编制软件及梦龙智能项目动态控制软件急用,谢谢大家!!

回帖成功

经验值 +10