土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 20米高挡墙设计,用何种方案最安全,经济。

20米高挡墙设计,用何种方案最安全,经济。

发布于:2005-04-11 11:04:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在一边坡坎上,回填离边坡40米远,20米高的砂质土,当土墙长50米。土的内摩擦角30度,粘聚力为0,边坡根底2米深以下为中风化泥岩(单轴天然抗压强度为7.2MPa),在挡土墙边靠里要做60米宽,5米高的砂、石堆场,请问该挡土墙用那种方案最经济(当然也要安全)。谢谢指教!
现我拟定方案为锚定板式及加筋土式挡土墙!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yan..chi
    yan..chi 沙发
    从楼主的设计和使用条件看,采用包裹式的加筋土挡墙是比较适宜的。
    2009-03-25 14:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • wanap571
    wanap571 板凳
    为了楼主设计方便,我找了篇加筋挡土墙设计与施工的文章,给你贴出来,希望对你有帮助。
    加筋挡土墙设计与施工
    挡土墙的使用场合
    挡土墙是支撑路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的构造物。按其结构特点,挡土墙可分为重力式、衡重式、加筋土轻形式以及混凝土半重力式等。而加筋土挡墙适用于石质土、砂性土、黄土地区修建较高的路肩墙。
    加筋土挡墙的特点
    加筋土由填土和填土中布置一定的筋带(或筋网)以及墙面板三部分组成。它是法国工程师亨利·维达尔在1963年发明的,主要用于挡土墙一类的建筑物,在欧洲普及后,加拿大、日本、美国等相继引进,现已被世界上许多国家采用。
    加筋土结构能得到迅速发展和应用是由于它具有以下特点:
    1、组成加筋土的面板和筋带可以预先制作,在现场用机械(或人工)分层填筑。这种装配的方法,施工简捷、快速,并且节省劳力和缩短工期。
    2、加筋土是柔性结构物,能够适应地基轻微变形。
    3、加筋土挡土墙具有一定的柔性,抗振动性强,因此,也是一种很好的抗振结构物。
    4、加筋土挡土墙节约占地,造型美观。加筋土挡土墙的墙面板可以垂直砌筑,可大量减少占地。
    5、加筋土挡土墙造价比较低,加筋土挡土墙与钢筋混凝土挡土墙相比可减少造价的一半,与石砌重力式挡土墙比较,也可节约20%以上,同时加筋土挡土墙的造随墙高的增加而节省效果愈显著,因此它具有良好的经济效益。
    方案比较
    疏港路改造工程属旧路改建项目,是103国道京塘公路南段,该公路是连接天津市区与塘沽区及天津滨海新区的主要交通枢纽,也是历史上形成的天津地区主要干线,使该路的交通运输十分繁忙。为了确保行车速度,减少交通事故隐患,分别增设了高架桥、通道桥、人行天桥等构筑物,其中于庄子道桥3-13m的简支梁桥,两侧引道为加筋土挡土墙。
    1、设计加筋土挡土墙施工方案:
    加筋土挡土墙采用矩形120cm×60cm×13cm。
    加筋土为高液限粘性土。
    筋带为聚丙烯土土带。
    我项目接到施工图纸后,根据当前施工工期为雨季,如现场地质情况以及施工的难易程度,从工程造价、工程质量几方面进行分析,经过反复论证,最后与监理工程师一起确定如下方案。
    2、因挡土墙施工工期正处雨季,而粘土易受水影响,力学性能不稳定,施工难度大,因此我项目建议采用受水影响小,且稳定性和成型较好的粉煤灰石灰。
    3、为了确保距面板1.5m范围内填料的密实度和加筋体的排水功能,在距面板1.5m范围内填碎石屑,并用木夯击实。
    4、为了有效控制面板的平整速度,在不增加造价的情况下把拉杆由原设计的110cm改为900cm,改造后的方案施工证明,不仅降低了施工难度、工程成本,而且提高了工程质量。
    施工工艺及方法
    1、加筋土挡土墙施工工艺流程图
    测量放样
    基坑开挖
    回填碎石 基础检验
    立 模 板
    浇筑挡墙基础及养生 检验混凝土平整度
    拆 模 板 预制面板 测定面板平整度
    第一层面板施工 安装面板
    第二层及以上各层面板施工 摊铺填料
    顶层型板的施工 压实填料
    墙顶填料的平整压实 平整填料 测 定 含 水 量
    铺设筋带
    摊铺填料
    压实填料
    筋土挡土墙施工工艺:
    (1)由测量人员根据设计,实地放线,确定加筋土挡土墙基础位置。
    (2)开挖基坑,排除地下水,并且做好防水工作。分层回填碎石垫层,充分压实平整,保证足够宽度,监理工程师认可后方可进行下道工序。
    (3)在碎石基础上支模板,浇筑砼基础,充分振捣,防止出现空洞,混凝土基础每15m设置伸缩缝或沉降缝,表面应平整,便于第一层面板的支立,待养生满足要求后,拆除模板。
    (4)第一层面板的施工:
    A、首先清除混凝土基础表面,准确划出面板边缘线,并拉线控制。面板与基础连接处用低强度砂浆调平,面板向内倾斜1/100~1/200作为填料压实时面板外倾的预留度。
    B、摊铺填料到面板预留拉环,由8吨压路机压实,在摊铺筋带前如拉筋带表面不能密贴,则用砂子摊平,保证筋带与填料表面密贴。
    C、在筋带上摊铺不小于20cm的填料后进行压实,后分层摊铺压实至面板顶部,方可进行第二层及以上各层的安装,摊铺,压实,铺带。
    (5)第二层及以上各层的施工
    面板安装
    面板安装要在下一层面板填料完成以后,才能进行。面板安装要挂线施工,保证墙面竖直,安装注意防止边角碰坏和插销孔及插销变形,禁止发生损坏的面板上墙。为防止相邻面板错位采用木螺栓或斜撑固定。控制相邻面板水平误差不大于10mm,轴线偏差每20m不大于10mm。
    填料的摊铺和压实
    填料在碾压前要进行压实试验,填料时随时检查其含水量,保证其压实度达到要求。卸料作业要距面板1.5m~2.0m,填料时距面板1.0m以内先不予回填,只填筑1.0m范围以外的填料并将其压实,再铺筑筋带前,再回填预留部分,由于人工压实。填料摊铺要求厚度一致,表面平整,
    2008-05-16 16:45:16