书本上讲R22干式蒸发器换热管内的流速不小于4M/S,应该是蒸发后的蒸汽流速,还是液体的流速?我查了制冷教材的例题,它的液体流速只约1M/S

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    应该是制冷剂在 冷库冷风机内的流速吧。
    2012-12-13 13:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    要4米每秒以上15米每秒以下的目的是为了保证回油而已,是回气管的流速。
    2012-12-11 22:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多