请教!配电箱是不是应该引一棵PE线与LEB连接?
请教!配电箱是不是应该引一棵PE线与LEB连接?
请教!室内照明配电箱是不是应该引一棵PE线与卫生间局部等电位LEB连接?
发布于
2005-04-11 11:01:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
xuyq
不可以从配电箱引PE线到LEB箱,卫生间如果有插座,把插座的PE线与LEB箱相连
2005-04-18 16:37:18
来自 PC
评论
举报
lfzs1230
从配电箱引PE至浴室是可以的,但是此PE不是直接与LEB箱连接,而是通过局部等电位连接线再与LEB连接,局部等电位连接线与PE不是一回事,虽然差不多,但是名称不一样。(截面也有可能不一样)