1600的变压器,其母线连接需要采用软连接吗?
1600的变压器,其母线连接需要采用软连接吗?
现有一小配电室,两台1600的变压器,监理提出应该采用软连接,而厂家说不必要,硬连接就可以,但是图纸也没有说明,厂家是按硬连接投的标。俺是个外行,请教一下各位大侠。
发布于
2009-01-07 09:35:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
njele
据说软连接很贵 需要万元左右
2009-05-26 09:36:26
来自 PC
评论
举报
星湖
好象有规定,800KVA以上变压器用硬母线连接时,宜采用软连接。
主要原因是防止热胀冷缩,顶坏变压器接线柱(套管)。
2009-05-26 09:06:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangjj1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
64
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
主要原因是防止热胀冷缩,顶坏变压器接线柱(套管)。