最近公司做西部一个合同(10KV中置柜),海拔高度是32200,那么两相间绝缘距离多少,试验电压多少? 怎么计算? 谢谢

[ 本帖最后由 lanbozhou 于 2009-1-6 19:17 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yujian0112
    yujian0112 沙发
    ka=1÷(1.1-H×10-4) 一般3000米海拔为安全距离150mm(10KV系统),2000米升高为25mm,呵呵所以我常规算法为150+0.22*12.5=155mm足够。
    2009-12-17 11:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • blzk88
    blzk88 板凳
    绝缘距离的修正应该是:海拔每增加1000米绝缘距离增加10%