最近组装了两台控制柜,用到了短路器的分励脱扣装置。短路器使用的是塑料外壳式,型号:KLDM1-630(参数:主回路电压380V,额定电流630A,分励线圈控制电压AC24V,外型尺寸270×180×100)。控制电压为外提供AC24V(由主回路经过变压器而得)。在分励线圈回路中我串接了一个按钮和一组短路器自带得常开触点。组装好试验的时候,莫名其妙的就烧坏了一个分励线圈,重新换了一台短路器后,在厂里试验没有问题,到现场使用立即又烧坏了一个分励线圈,但是另一台同样的接线没有出现这个问题。线路查过了没有问题。不知道是哪里出了问题,请各位大哥指点。会不会分励线圈控制电压(AC24V)太低,造成电流过大?或是转换用得变压器功率不够呢?