土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 无刷励磁问题请教众高手

无刷励磁问题请教众高手

发布于:2009-01-05 21:43:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人在維修时,一小水电装机400kw,釆用无刷可控硅励磁.在一次雷击过电压跳闸后.能正常升压併机.但带上300kw以上负荷后功率因素最多只能调至0.9就再也无法调上去了.调整导通角只A相有反应,B相则无反应.请教高手这是什么原因引起?应如何检查处理?(己用万用表检查六个硅整流管均未发现问题)
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    大概是缺相,如果旋转整流管没有问题,那应该查查三相触发脉冲。具体的要看实际图纸才好分析。
    2009-01-05 23:22:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发几本新规范!!!

看到大家以前发过的都是老版本,我来发几个最新版的。1、继电保护和安全自动装置技术规程2、DL_T_5390-2007火电厂和变电站照明设计技术规定3、GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范都是PDF格式的

回帖成功

经验值 +10