土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么无梁楼盖计算跨度可以取l-2/3c呢?是什么原理啊?请大家讨论和解答
为什么无梁楼盖计算跨度可以取l-2/3c呢?是什么原理啊?请大家讨论和解答

全部回答(3 )

  • chnhai
    谢谢 版主 说明
    2011-04-25 16:30:25 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    2楼见识少,板柱抗震墙结构就有无梁板,怎么会只在非抗震设计的多层建筑呢?
    l-2/3c考虑的是柱帽的有利影响,其实这个取值是经验,不同的规范或者手册取值也不同,国内的大部分手册都是按它的,美国规范和空心楼盖技术规程就是用c,而不是0.667c。国内某些观点并不赞同它,它是有局限性的。比如大柱子比小柱子+柱帽的尺寸还大的情况呢?可以参考14届全国混凝土于预应力混凝土结构康仲录的文章,文章名字我已经记不清了。