弱电井距离问题

发布于:2009-01-05 20:03:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱电井距离问题
请问厂区的内弱电井需要多远设置一个,老工程师说30米,但是没有规范可依,甲方说太多,请问大家一般多少,有没有规范可以查到?
另外,设置弱电井的大小如何确定,在哪个标准图集上有?谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dinrail
    dinrail 沙发
    导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
    2009-01-20 11:01:20

    回复 举报
    赞同1
  • wuxi881007
    wuxi881007 板凳
    syfcbtgc 发表于 2011-8-16 17:01 见JGJ 16-2008 20.7.4.12条规定。不宜超过120m,灵活设置,如直角,分叉等情况。正解,一半考虑个100M以内都没问题,做不了的话那就是施工人员技术问题了
    2013-07-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0